AVEN ENERJİ AVEN ENERJİ
Yüksek gerilim elektrik donanımı test ve bakım hizmeti.
Fabrika ve İşletmeler ile Otoprodüktör Santrallerin yüksek gerilim ( Y.G. ) sistemlerinde kullanılan Generatör, Transformatör ve her türlü elektrik donanımı işletmeye girmeden önce ve işletmeye alındıktan sonra belirli aralıklarla kontrol ve testlere tabi tutulurlar. Bunda amaç; elektrikli makine veya teçhizatın izolasyon seviyelerinin sürekli kontrol altında tutularak istenmeyen arızaların zamanında teşhis edilip gerekli tedbirlerin önceden alınmasıdır.
Ayrıca; kumanda ve koruma sisteminin gerekli kontrol ve ayarlarının yapılarak topraklama sisteminin kontrol ölçmelerinin yapılması işletme emniyeti ve iş güvenliği açısından faydalı olacaktır.
Elektrik donanımı üzerinde detayları verilen test ve kontroller uzman elemanlarımızca yapılmaktadır.
Test ve kontroller sonucu standartlarda belirtilen sınırlar dışında bulunan değerler ve tespit edilen olumsuzluklar rapor halinde belirtilerek çözüm önerileri sunulacaktır.
Test ve bakımı yapılması zorunlu olan
elektrik donanımları
Generatörler
Motorlar
Transformatörler
Parafudrlar
Gerilim Trafoları
Akım Trafoları
Kesiciler
Ayırıcılar
Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları
Topraklama ve Topraklama Sisteminin Kontrolü
Sekonder Koruma ve Kumanda Devrelerinin Kontrolü Testlerde Kullanılan Cihazlar 1. % PF TEST CİHAZI
DOBLE, MH Tipi, 10 kV. , Seri No: 299
2. İZOLASYON DİRENCİ TEST CİHAZI
a- MEGGER, 5000 V. , Seri No: 1445751
b- CIRCUTOR, TİP:MD 5060E, 5000V, SERİ NO:OE 1134F
3. DİELEKTRİK DAYANIM YAĞ TEST CİHAZI
BALTEAU, Tipi : EHA 60 , Seri No: 93694 / 10
4. TRAFO SARIM ORANI TEST CİHAZI
a- JAMES G. BIDDLE, Model: 3, Seri No: 1695
b- JAMES G. BIDDLE, Model: 55J , Seri No: 3923
5. DC DİRENÇ TEST CİHAZI
CIRCUTOR, TİP:MH10, SERİ NO:OE 7176C.
6. DİELEKTRİK DAYANIM YG TEST CİHAZI
BIDDLLE, Tip: 220123 - 47 ,120 kV , 5 Mılı A , Seri No: 25131
7. TOPRAK VE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ TEST CİHAZI
CIRCUTOR, Tip: TL-5, Seri No: OE 1230 F
8. AKIM TRAFOSU TEST CİHAZI
HİLKAR, 220 V., 1000 VA, 50-200 A.
9. YÜK VE HARMONİK ANALİZÖRÜ
Montaj sonrası ilk, koruma amaçlı periyodik olarak ve arıza sonrası Yüksek gerilim generatör Trafo ve Şalt teçhizatı üzerinde yapılması gereken saha testlerine ilişkin olarak açıklamalar;
GENARATÖRLERDE
1 - 10 kV ACde stator sargıların sargı /tank ve sargılar arası kapasitif akımlarının ve watt kayıplarının ölçülerek % PFlerinin hesaplanması
2 - 5000 V DCde sargıların izalasyon dirençlerinin ölçülmesi
3 - Stator sargıların ve rotorun DC dirençlerinin ölçülmesi
4 - Rotorun 625 V DC veya 1000 DC‘de izalasyon direncinin ölçülmesi
5 - Rotorun empedansının ölçülmesi
Ölçülen değerlerin fabrika test raporuna uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek ölçülen değerlerin rapor edilmesi TRANSFORMATÖRLERDE
1 - 10 kV AC‘de sargıların tank ile ve sargılar arası kapasitif akım ve watt kayıplarının ölçülerek %PFlerinin hesaplanması
2 - 5000 V DC‘de sargıların izolasyon dirençlerinin ölçülmesi
3 - 10 kV AC‘de mıknatıslama akımlarının ölçülmesi
4 - Buşinglerin kapasite ve watt kayıplarının ölçülmesi
5 - Trafo sarım oranının tüm kademelerde ölçülmesi
6 - Sargıların DC dirençlerinin ölçülmesi ve tüm sargıların devrede olduğu kademe pozisyonunda faz-faz ve faz-nötr
7 - İzalasyon yağının elektriki ve kimyasal testlerinin yapılması
8 - İzalasyon yağının hava,su ve yanıcı gazların ölçülmesi
Ölçülen değerlerin fabrika test raporuna uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek ölçülen değerlerin rapor edilmesi PARAFUDRLARDA
1 - 10 kV AC‘de Akım ve Watt değerlerinin okunması
2 - 5000 V DC‘de izalasyon dirençlerinin ölçülmesi AKIM TRANSFORMATÖRLERİNDE
1 - 10 kV AC‘de kapasitif akım ve watt değerlerinin ölçülmesi
2 - 5000V DC‘de izalasyon dirençlerinin ölçülmesi
3 - Sekonder sargıların izalasyon dirençlerinin 625 V‘ta ölçülmesi KAPASİTİF GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ
1 - 10 kV ACde kapasitif akımlarının ve watt kayıplarının ölçülmesi
2 - Girişine 10 kV uygulanarak Sekonderden gerilim düşürülmesi SF6 GAZLI KESİCİLERDE
1 - Kutupların 10 kV‘da kapasitif akım ve wattlarının ölçülmesi
2 - Mesnet izalatörlerin kapasitif akım ve wattlarının ölçülmesi
3 - Kapasitörlerinin kapasitif akım ve watt değerlerinin ölçülmesi
4 - Kutupların açma, kapama ve kapama –açma zamanlarının ölçülmesi
5 - Ana kontak temas dirençlerinin ölçülmesi KABLO VE BARALARDA
1 - İzaloasyon dirençlerinin ölçülmesi
2 - Anma gerilimine uygun olarak DC yüksek gerilim testlerinin yapılması TOPRAK VE TOPRAKLAMA DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ
1 - Toprak ve topraklama ölçme cihazı ile ölçüm yapılması
2 - Akım gerilim ile SELVAZ metoduna uygun olarak ölçme yapılması
TESTLERDE KULLANILAN CİHAZLAR
1 - DOBLE, MH tipi 10kV AC Seri No:299
2 - MEGGER SH tipi 1000,2500,5000V Seri No:144 467
3 - BALTEAU BH tipi 60 kV AC yağ delinme cihazı
4 - TTR J tipi Seri No: Trafo sarım oranı test cihazı
5 - BREMEN Kapasite, Direnç ve self ölçme cihazı
6 - ITALİA toprak ve topraklama ölçme cihazı
Genel Bilgiler
2006 tarihinde kurulan AVEN ENERJİ ELEKTRİK sektöründe faaliyet göstermektedir. 2 Yönetici, 0 Memur, 4 İşçi olmak üzere firmanın toplam 6 personeli bulunmaktadır. WEB SAYFASI BİLGİLERİ:
Web Sayfası: www.avenenerji.com
Duyurular Elektrik üretim, iletim ve dağıtım merkezleri ile fabrika ve işletmeler yüksek gerilim ( Y.G. ) sistemlerinde kullanılan Generatör, Transformatör ve her türlü elektrik donanımı işletmeye girmeden önce ve işletmeye alındıktan sonra belirli aralıklarla kontrol ve testlere tabi tutulurlar. Bunda amaç; elektrikli makine veya teçhizatın izolasyon seviyelerinin sürekli kontrol altında tutularak istenmeyen arızaların zamanında teşhis edilip gerekli tedbirlerin önceden alınmasıdır. Ayrıca kumanda ve koruma sisteminin gerekli kontrol ve ayarlarının yapılarak, topraklama sisteminin kontrol ölçmelerinin yapılması, işletme emniyeti ve iş güvenliği açısından faydalı olacaktır. Bu itibarla şirketimizin Elektrik donanımları üzerinde detayları verilen test ve kontroller, uzman personellerimizce yapılmaktadır. Test ve kontroller sonucu standartlarda belirtilen sınırlar dışında bulunan değerler ve tespit edilen olumsuzluklar rapor halinde belirtilerek çözüm önerileri sunulacaktır. Her hakkı s...
- ANASAYFA - HAKKIMIZDA - FAALİYETLERİMİZ - REFERANSLAR - İLETİŞİM - FOTOĞRAFLARLA...
03.12.2007
Etiketler: AVEN ENERJİ ENERJİ ELEKTRİK TEST BAKIM ÖLÇÜM TRANSFORMATÖR Buraya ilk defa geliyorsanız ismim Atakan Sönmez ve burası hayatimdegisti.com.Boğaziçi üniversitesi mezunuyum ve Türkiyede ilk Subliminal Telkin Uzmanıyım.tıklayın Bir site olsa onu bulanların uykuda dinledikleri mp3 ler ile hayatları değişse… Bir site olsa onu bulanlar hipnoz olmadan sadece subliminal mp3 leri yükleyip ve uykuda dinleyerek hayatlarını değiştirseler. Bu fikir 1995 yılında yani 25 yıl önce çıkmıştı. 15 yıl önce ise bu mp3 lerin kişiye engel olan çekirdek inançlara göre hazırlanması yani cekirdekinanc.com fikri oluştu Hipnoz gibi bir şey mi subliminal mp3 nedir? Tam olarak değil. Öncelikle size engel olan 0-11 yaş arası oluşan bilinçaltı kayıtlarınız yani çekirdek inançlarınız bulunur. Sonra bu çekirdek inançlarınızın pozitif halleri olumlamalar isminize özel olarak mp3 lerin ve müziğin içine gizlenir. Siz de uykuda ya da uyanıkken bu mp3 leri dinleyerek sonuç alırsınız. Çocukluğunuzda size söylenenlerin tam tersini dinlediğiniz kayıtlarla binlerce kez bilinçaltınıza yerleştirmiş oluruz. Çekirdek inançların hayatımda engellere neden olduğunu nasıl anlarım? Hayatınızda hep aynı şeyler tekrar ediyorsa. İlişkilerde hep aynı şeyleri yaşıyorsanız... Aşırı fedakar bir yapınız varsa ve bu sanki göreviniz haline geldiyse. Birilerini kurtarmaya çalışıyorsanız. Paranızın bereketi yoksa sürekli gereksiz harcamalar çıkıyorsa birikim yapamıyorsanız. Hayır demekte zorlanıyorsanız. Odaklanmakta bir şeyleri devam ettirmekte sorun yaşıyorsanız. İlişkilerde mıknatıs gibi sorunlu kişileri çekiyorsanız. İş hayatında iniş çıkışlar sürekli oluyorsa. Ertelemeleriniz fazla ise. Aşırı kontrolcü ve garantici bir yapınız varsa kaygı düzeyiniz yüksekse hep en kötü ihtimali düşünüyorsanız ve şanssızlıkları sorunlu olayları ve sorunlu kişileri hayatınıza çekiyorsanız çocuk yaşta oluşan çekirdek inançlar hayatınızı yönetiyor olabilir.
25. yıla özel şimdi arayanlara 5 dakikalık çekirdek inanç ön tespit ve bir günlük deneme telkin mp3 ücretsizdir. Ön tespitte size engel olan birkaç çekirdek inanç örneği verilir. Atakan Sönmez tarafından yapılır ve bilgi amaçlıdır. +90 5424475050 Türkiye dışındakiler whatsapp tan arayabilir cekirdekinanc.com inceleyiniz. |